アルハイさんへのお返事です。 > 財団さんによる絶縁耐力試験に立会する > > ★気のついた点 > ・年季のはいったムサシ試験器を使用。接地端子が電源部と計測部とも折損していてワニ口クリップで接続(重要な接地線が外れる恐れあり。) > ・ムサシ変圧器は絶縁シートが必要(本日雨天)。(回路参照) > ・電圧確認の呼称が『検電よし』と言っておられたが、電圧ありでOK、それとも無しでOK ? > K電力では『検電器 発光発音 電圧あり』で電圧印加 > 全て操作用語が厳しく指導された。 > ・各機器のケーブル、接地線が乱雑。結線確認が大変そう!