アルハイさんへのお返事です。 > 三菱VCBの講習会を聞いて奮起! > 全ての資料をPDF化、モバイルPCにて持ち歩くので何時でも確認OK > (系統連系試験時にメルプロ 機能的2重化 91L試験時に役だった経験あり。試験時は91Lの断線検出機能のロックをしないと試験不可でした。取説に記載。) > > 特高、超高圧では行っていた遮断器の試験を検討する。 > ・閉極時間、開極時間、三相不揃い時間 > ・最低閉路電圧測定、最低回路電圧測定 > ・真空度試験 > ※ 今でも上記試験は可能だが、大規模需要家の定期点検に於いて容易に誰でも出来るようにMSC-3K(3回路ミリセコ)を使っての測定を検討する。