アルハイさんへのお返事です。 > 原因はアクティブフイルター装置(1500kvar)側にてD種接地があり、よって2点接地となりスポット溶接の迷走電流が流れて配線が焼損。 > 大容量スポット溶接機を受電盤近くの工場に設置したとの事。 > > 配線改修と接地点を1点に改修する。 > ※ 87(比率差動)回路や50(回線選択)回路は2点接地にならないように注意する。