KYさんへのお返事です。 > アルハイさんへのお返事です。 > > > KYさんへのお返事です。 > > > > 完全地絡電流(Rg=0Ω)は、0.3811A ※ EVT3次制限抵抗の1次換算が10,000Ω > > > > 地絡抵抗 Rg=100Ω では、0.3773A 参考 Rg=6kΩ では、0.238A(V0=119.1V) > > ※ EVT=190Vタイプとする。 > > 東京電力以外は、電力会社の検出感度を6kΩとしています。(関電、小さな中電他) > > > > 詳細計算(複素数計算他)は省略しますので自身で確認願います。 > > アルハイ様 > > 地絡抵抗100Ωの時の計算を間違えておりました。 > 10000Ω、一相あたりの対地電圧3810V > から0.391/1.01=0.377となりました、ありがとうございした。 >