アルハイさんへのお返事です。 > 新設キュービクルのCT回路2次回路の負担測定を行う。 > SOUKOUの端子タイプ(OCR-50CKT使用)にて5A電流印加、1.8V計測 > 負担は、9VAです。 CTの定格負担は、25VAなのでOK。 > 電流トリップ方式なのでCT容量が大きすぎる40VAの場合は、電流飽和が起きないための問題もある。(本施設の三相短絡電流は、たったの800A)