投稿者
メール
題名
元記事
リンクする
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
KYさんへのお返事です。 > アルハイさんへのお返事です。 > > > KYさんへのお返事です。 > > > > こんばんは > > 電技解釈に使用電圧が低圧の場合は、JIS規格適合と省令第58条(絶縁抵抗)が記載。 > > 試験電圧は、最大使用電圧の1.5倍の直流電圧 と > > > > 使用電圧は、事故時や故障時を除いて最大使用電圧が最も大きな値となり、開放電圧が適用されます。 > > (電力安全課の考えでもあります。 法令、省令は商務流通グループ、各産業保安監督部の電力安全課へ問い合わせると親切に教えて貰えます。) > > > > 担当官により考えが異なることは当然の事あります。当方の場合には、安全管理審査合格や自己確認の受理のためには絶縁耐力試験を行う様にします。最終的な責任者は設置者、電気主任技術者でしょうか。 > > > > > > ありがとうございます。耐圧試験は実施を基本といたします。電力安全課へも確認したいと思います。