アルハイさんへのお返事です。 > 保護継電器試験の注意点 > 基本は電気主任技術者の責任において行うが基本だけ記載。 > > 1.動作値の確認 > スイッチを「時限経過」ポジションにして「0」点滅表示する始動を記録する方がいる。 > 始動値では無く、動作値を測定。(昔の誘導は始動値も記録する事もあった。) > ※ メーカーの取扱説明書参照 > > 2.動作時間の測定箇所 > 警報用でなはく、トリップ接点 > ※ 接点容量が異なる別のリレー、aコン・bコンの違いもある。 > トリップ回路の時間を測定するので基本はトリップ回路。(精度を要求しない場合は警報用で十分。 試験器、試験員、試験条件) > > 3.大電流の通電時間 > 10A以上は、3~4S程度にて調整する。(通電間隔10S以上) > ※過負荷耐量を考慮しての通電時間を試験者の責任で判断する。 > > 以上 試験時間の関係もあるので各自工夫して試験されている。 >