アルハイさんへのお返事です。 > 電柱5本の架空線が怪しいが絶縁耐力試験を行っても良好。 > SOUKOUのHD-25K15(10kV-10mA)にて確認する。 > 大雨で10mA以上流れると厳しくなる。 > > 取りあえず自作AC絶縁耐力試験器を使う。 > こちらも良好。 > > キュービクル内が怪しいか? > 絶縁抵抗は2,000MΩ以上 良好。 > 絶縁耐力試験を行うが電圧が上昇しない。 > 当方の機器は電流トリップさせないようにMCCBのみ。 > 大きな放電音もないのでLAが怪しいと思い切り離すと青相のLA不良。 > ※ 明日から遠征があるので今日の内に片付けたかったが、なんとかWさんの協力の下、1時間弱で事故点発見、除去を行い風力発電所の運転が出来ました。