電気管理技術者の交流掲示板
【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
<思いやりのあるコミュニティ宣言>
teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
いつもご協力いただきありがとうございます。
投稿者
メール
題名
元記事
リンクする
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
アルハイさんへのお返事です。 > 今日は水車のある高圧需要家の定期点検。 > 構内架空線が樹木接触、絶縁電線なのでトリップの可能性は無いが省令違反となるので伐採を行って貰う。 > > ・電力会社の計量法によるVCT(合番号票の検定年月日から10年以内であれば計器のみの検定が出来る。「特別検定」)、WH(変成器付計器、電子式:7年 機械式:5年)の取替。 > ・500kW未満の需要家(普通計器)計器については分離検定が可能で合番号が同じであればそれぞれ単独取替が可能な「特定検定」制度がある。 > ※ 計量法の各種緩和措置を利用して電力会社は電力量計の検定を行っている。 > > 電力から2,000(パルス/kWH)のパルス供給を受けてデマンドコントロール装置に入力させているが、次回更新では 50,000(パルス/kWH)のみの供給計器となるとのこと。 > 40年前のFUJIのパルス増幅器を最新鋭のパルス検出器に更新を提案。
ファイル1
ファイル2
ファイル3
アップロード可能な形式(各4MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
URL