アルハイさんへのお返事です。 > ・保護継電器の単体試験 > ・総合試験(CT1次、2次試験) > ・VT、CT2次試験 > > 高圧側に3相電流を印加して、CT2次電流の大きさと位相確認。 > (電流の方向、極性を確認する。) > > デジタルマルチメーターの電力表示が「+」、「-」を確認する。 > > > ・CT2次回路に負担調整器を設置 > CT1次電流が小さく、定格負担40VA、過電流定数>10、 > 実負担はDMM、51R > CT2次電流が飽和しにくいと心配していたが、盤屋さん(太陽電機製作所)が > 負担調整期を設置していた。(盤屋がいい加減だと 大変!) > 今回、実負担測定は行わなかったがトータル設計に注意した確認が必要。 > >