電験三種とって中途採用で十年目さんへのお返事です。 > 電気学生 4月から電気設備保安員さんへのお返事です。 > > > お疲れ様です。 > > > > 零相電圧検出について質問していた者です。 > > 今回なのですが,O社様の過電流継電器をやりましたので報告致します。 > > こうしたら良いと有れば教えて頂きたいと存じ上げます. > > HP5-C4の試験ジャックなら、電流はR→21、T→23、earthは22 > TRIPは、継電器単体の試験ならばこれで良いですが、遮断器との連動試験が必要です。 > (試験方法は、引き外し方式によって色々) > 瞬時要素は、IP-R2000では60A出せないので、電流ブースターが必要。 >