電気学生 4月から電気設備保安員さんへのお返事です。 > 電験三種とって中途採用で十年目さんへのお返事です。 > > HP5-C4の試験ジャックなら、電流はR→21、T→23、earthは22 > > > TRIPは、継電器単体の試験ならばこれで良いですが、遮断器との連動試験が必要です。 > > > 瞬時要素は、IP-R2000では60A出せないので、電流ブースターが必要。 > > 上記返答致します。 > R相はCTTの21に電流を流しても継電器は,反応しませんでした。なのでメモしてある回路にしましたらR相動作。試験器の相切り替えSWをR→Tに変更後T相動作確認致しました。 > 保護継電器は単体試験のみでした。遮断器トリップ確認はシーケンス試験で確認。 > 瞬時電流は,50A以上は20Aに変更して瞬時測定を行いました. >