アルハイさんへのお返事です。 > 総合インターロック試験と負荷遮断試験を行う予定がABBパワコンの調子が悪く実施できず。 > > ここの受電は、東京電力パワーグリッド 66kV西尾線1L、2L > Ps-max:917MVA > Ps-min:464MVA > > することがないので、66kV、22kV、660V 各事故点での短絡電流を求めてみる。 > ※工事計画書を作成する場合は、PCSからの供給電流を考慮した短絡電流計算書を作成する。 > 使用前自主検査では外観検査においてチェックする。 > ⑥にて過電流遮断器のチェック > > 検査は誰でも出来るので、検査・審査・承認が出来る電気主任技術者(電気管理技術者)を目指す。