フルマイさんへのお返事です。 > アルハイさんへのお返事です。 > > > スイープにて > > 整定値:60A を14A×4 ~ 16A×4 自動スイープにて動作値を確認する。 > > > > 写真は、 14.986A×4 にて接点(T1)動作 > > > > 小数点1桁とすると 60.0Aが試験結果となる。 > > > 結構スイープ速度が早いですね。整定の前後4Aを2.0secですか。 > 動作時間が瞬時であれば、十分そうで、参考になります。 > > 私でしたら、、59.5~61Aを2.0秒スイープでしょうか。 > > > 余談ですが、 > 電流瞬時の試験は、旧来の機種(4713や4722)では、 > マニュアルモード+PSWモーメンタリ にて、故障を押しながらモディファイして > マニュアルチックに試験してました。(離すと0Aにしておく) > > RX4744では、試したところこの方法は使えませんでした。 > モーメンタリ+マニュアルモードとしても、動作指令を押しながらモディファイすると > 定常に戻ってしまいます。 > 4744は今まで以上にスイープを上手に使う必要がありそうです。(動作後の出力カットは小気味よく切れてくれて気持ちが良い) >