アルハイさんへのお返事です。 > フルマイさんへのお返事です。 > > > いろいろ熱心に業務に励んでおられるので、良い刺激になります。 > > 暇を見つけて試験器を触ってみました。 > 最近は特別高圧の平行2回線送電線保護リレーを触ることもありませんが昔の記憶より > > 66kV以上になると主保護には距離継電器(44、インピーダンスリレー)が使われています。 > このリレーの方向判定にモー特性(円形)が使われますが、最高感度角は送電線のR-X比が60°当たりが多いので、各メーカーの44リレーは60°でした。 > (一部機種で75°を見たことがあります。) > > 事故時のベクトルを考えるときの参考に!(自分に言い聞かせる)