アルハイさんへのお返事です。 > 絶縁耐力試験において事故点探査を行う > > その場合は急激に電流増加でBLUETTIがストップする。 > 発電機の場合は慣性モーメント(初期過渡インピーダンス)によって事故点に電流を供給するのでアーク光、音によって事故点を発見する。 > 残念ながらBLUETTIで電源供給ストップによって難しい、また試験器の過電流ストップ機能(16.5A ?)でストップするので厄介! > > ※全く問題ものに対して行う絶縁耐力試験においては問題ありません。 > (PAS、TrBなどの絶縁耐力試験) > > ・K吉太陽光発電所などにおいては、事故放電が10個所以上あったので発電機必須。 > DC回路においても