素人さんへのお返事です。 > アルハイさんへのお返事です。 > > お返事ありがとうございます。 > すいません、試験回路図等は貰っていないのですが、vcb受電の乾式トランス2台しかない設備容量300kVAの電気設備でした。 > > 問1 > 1:100とは二次側充電電流と一次側励磁電流の比のことを言いました。 > 試験トランスの巻線比は1:100でした > > 問2 > おっしゃる通り電圧と電流のことで、耐圧の10分間、電圧電流とも常に変動がなく安定していました。 > > 問3 > 1:150とは > 耐圧試験中の一次側励磁電流が320mAに対し、二次側充電電流が4.8mAだったことを言いました。 > リアクトルは使用していなかったので、一次側320mAであれば、二次側は3.2mAになると思ったので… > 電圧は常に10350Vでした。 > 分かりづらくてすいません > > 問4 > 試験機はムサシでしたが型式までは分かりません。 > > すいません、あまり詳細な物は見せられないので… > 欲しい情報を出せずすいません >