アルハイさんへのお返事です。 > ・エヌエフ回路設計ブロック 4744 470031 > 近計システムのPHA-200B-01 を使っての試験業務 > > ・TOSHIBA 51V(電圧抑制過電流継電器) > > ・複合器(発電機用) > 40、87、87G、51G などの試験を行う > > > 1.電気設計誤りを見つける > V0の極性 極性が接地側の V6 になっていない。 > 方向リレーは、不動作・誤不動作となる。 (図面、ベクトルの丸暗記 必須) > > 2.3CT方式で中性点結線が無い > 改修前の同じ、 設計者は電気理論の習得が必須。 > 電力設備においても常に疑問を持っても確認! > 毎日が技術の習得 明日はKFコンビによる40他の単体試験を行う。