主任技術者初心者さんへのお返事です。 > アルハイさんへのお返事です。 > > > 主任技術者初心者さんへのお返事です。 > > > > > こちらのMC4短絡用の地具が私も作成したいのですが > > > 使用しているプラグはBYMプラグでしょうか? > > > また逆側の端子は何を使用しておられますでしょうか? > > > > BYMプラグでは無く、互換ブランド(MC4)です。 > > Staubli MC4には偽者が多く存在しております。 > > > > 偽者の見分け方 > > ・Staubli のロゴあり > > ・Do not disconnect under load 白い英語表示印刷 > > > > 私の使用試験治具は安い互換ブランド(MC4)を使っています。 > > 市場にほとんどが互換ブランドだと思いますので注意が必要です。 > > 他の物で破損させたら補償問題となりますのでMC4形状の物の使用をお奨めします。 > > ご回答ありがとうございます > MC4コネクタのピンのみを接続して使用されているのですね、 > 勉強になりました。 > > 直近でパネル側の耐圧試験を控えており、悩んでいましたので > 大変助かりました。ありがとうございました!