アルハイさんへのお返事です。 > 今日は正興電機製の22kV設備の定期点検及びマルチメーター設置工事 > > ・非常に多い作業量でしたが、各自の能力を出して貰い無事終了し感謝しています。 > (電気管理及び回路施工するのには常に幅広く技術を持っている必要があります。) > > 440系統の3回路は、VT設置。6kV系統、200V系統併せて13マルチメーターを付ける。 > ※VT、CT2次回路及びパルス回路の図面無しで現物を見ながら頭の中で回路構成を行い、確認はSOUKOUの計器校正装置で電力量計測、パルス発信(1kWH/P)確認を行う。 > > (1日での完了は難しいのではと発注者から予備日もとって貰っていました。)