アルハイさんへのお返事です。 > 高圧モーター焼損で忙しいなか漏電メールが来る! > > 漏電箇所がアスファルトプラントの制御回路(多岐複雑)と解る。漏電クランプだけでは時間がかかるので、戸上電機製作所のリークキャッチャーを使う。 > > 1.発信器にてB種接地線より注入する。 > 2.受信機にて大まかな位置を把握して、クランプにて詳細調査。 > 3.原因は感振器の焼損(3A)・漏電。(地震を検出するとプラント停止回路。地震対策が重要だと感じる時期です。) > 機器取替までの間はプラント運転のために回路を作る。 > > 大雨の中、リークキャッチャーのおかげで応急復旧まで1時間以内で終わる。 > >