電気管理技術者の交流掲示板
【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
<思いやりのあるコミュニティ宣言>
teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
いつもご協力いただきありがとうございます。
投稿者
メール
題名
元記事
リンクする
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
アルハイさんへのお返事です。 > 3300V 150kW 抵抗起動の巻線形誘導電動機 > > ・高圧モーターが動かないと連絡があるが、航空局の立会点検のため直ぐに動けない。 > しばらく電話にて故障の様相などをやりとりして、電磁接触器が投入しないみたい。 > 信頼のおける工事業者(担当者)に連絡を取って貰う。 > 高圧及びシーケンスが解るプロ! > > ・当方の仕事が片付き現場に入ると原因が解り修理中。(約5時間) > 原因は TOSHIBA 電磁接触器 3300V150A 2kA の投入コイルの整流器配線の断線。 > ここは中古の抵抗起動用の高圧盤ですが、図面が無い。 > 実際に盤設計や盤組立(シーケンス配線)を行った人間で無いと直せないのでは? > 管理技術者より信頼できる工事業者が有利なトラブルと思われます。
ファイル1
ファイル2
ファイル3
アップロード可能な形式(各4MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
URL