電力測定

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 8月18日(木)17時20分34秒
返信・引用
  ・無負荷時の電力測定において受電電圧 7,143Vを記録!
  SVR後の需要家はここのみ。

  固定コンデンサ(150kvar)を外して、可変コンデンサ(100kvar×3)とする。
  55の設定を最適にする。
※ この状態で電圧変化の様子をみる。
 

内燃力発電所の点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 8月18日(木)17時15分19秒
返信・引用 編集済
  発電機用遮断器は、寺崎の低圧気中遮断器。
  ここは粉塵も多く環境は悪いが、某市民病院のように誤動作、不動作は起きていない。

27、59、80はボルテージセンサを使っている。
 

電技解釈

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 8月16日(火)15時07分32秒
返信・引用
  解釈の大改正を収録した最新版!
(とりあえず)

早わかり他、解説付きが出版されたら次々購入しなくては!
 

絶縁油の酸化試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 8月16日(火)14時53分13秒
返信・引用
  呼吸式の変圧器で負荷が重いので絶縁油の酸化試験を行う。
※ 試験結果、注意(絶縁油取替)3台

今までは三美式油酸化測定器を使用していたが、新方式の三美式全酸化測定キット(P-TAV)を昨年末から使う。(薬品が異なる。)

・中和液を入れる定量ビュレットは非常に便利。
・定量の終点となる抽出液の色変化ポイント(ピンク)が旧方式と様子が異なるので慣れが必要。(慣れれば新方式がやりやすい)
 

定期点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 8月16日(火)14時41分32秒
返信・引用
  暑い中、事業所の定期点検を行う。

VCBは注油穴のある東芝製!
 

耐電圧試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 8月15日(月)20時31分28秒
返信・引用
  盤の低圧回路(VT2次回路、CT2次回路、DC制御回路、AC電源回路)耐電圧試験を行いたいとのことで試験器(菊水電子工業)をH支部Y氏に貸し出す。

試験はI工業にて発電機盤試験。(直営試験)
6kV回路:22kV 1min(Y氏所有のSOUKOU変圧器)
低圧回路:2kV 1min
 

地絡継電器の更新

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 8月13日(土)20時32分23秒
返信・引用 編集済
  光商工(株)の地絡方向継電器7台を更新する。

・油入形零相蓄電器を碍子形零相蓄電器に取替。(工事業者の手伝い)
  ※ KIC絶縁被覆を剥ぎ取る。(時々不適切工事有り。)

・Y2、Z2、N線が接続され接地されていることを確認する。

・M,N線は波形整形されたパルス信号線となっているが、旧機種は事故時アクティブハイパルスが、現行機種はアクティブローパルスとなっているので旧機種と互換性が無い。
 

「電気設備の技術基準の解釈」の一部改正について

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 8月11日(木)20時38分48秒
返信・引用 編集済
  「電気設備の技術基準の解釈」が改正 (2011年7月1日)

1.条文構成の組替えにおよび表現の適正化

※ 今まで覚えていた条文が変更になり、新たに検査要領書を作らなくては!
    電気設備技術基準・解釈早わかりも購入したいが、まだ発売されていない。
 

今日は京都に移動

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 8月 7日(日)21時09分44秒
返信・引用
  HYATT REGENCY KYOTO にて宿泊!  

家族サービス

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 8月 6日(土)19時27分15秒
返信・引用
  今日から家族サービス。
Kobe Bay Sheratonに宿泊する。 
 