コンサルタント業務打合せ

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2013年 3月28日(木)21時48分9秒
返信・引用
  発電所のコンサルタント業務を委託される。

この施設は、低落差用のチューブラ水車を使用。
 

駅の蕎麦屋

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2013年 3月25日(月)20時18分48秒
返信・引用 編集済
  昼食は駅が蕎麦屋になったお店で食べていると、列車がホームに入ってきた。

※ 小説『砂の器』のロケ地として有名な亀嵩駅の中にある「手打ちそば屋」
 

今日は水力発電所の仕事

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2013年 3月25日(月)20時15分32秒
返信・引用
  保護継電器取替に伴う受入試験と使用前検査を行う。(無水)

※ 有水にて実遮断を(52、21、65)を確認する。
 

セカンドビジネス

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2013年 3月22日(金)21時42分27秒
返信・引用
  春分の日は、ピアノ教室のビデオ撮影。
※ 一応SONYの業務機(マイクはステレオ、キャノン端子)

最新の一眼デジカメも高感度となっているので更新が望ましい。
※ 集合写真は、写真屋さんが撮影していたが素人の当方よりランク下のボディー、レンズを使っていた。 出来上がりの写真は、どうも当方の写真が良かったとお客さんが嘆いていた。

試験に使用する試験器・測定器はプロと呼ばれる機種の更新に努めなくては!
 

太陽電池発電所

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2013年 3月18日(月)17時39分30秒
返信・引用
  先週末は、1,000kWと735kWの発電設備の保安規程を作成する。
単線結線図、電気使用区域図他
 

太陽電池発電所

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2013年 3月 8日(金)18時18分56秒
返信・引用
  今日は太陽電池発電所の運転

・中央に日新製のパワーコンデショナー(250kW)

・右に高圧キュービクル
 

継電器試験を行う

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2013年 2月22日(金)21時04分6秒
返信・引用
  今日は、久しぶりに光商工の地絡継電器試験を行う。

・DGR-3100CVKにて試験を行うが、電圧上昇も気分的にスムース! ひょっとして負担が少ないから?

・太陽電池発電所の工事進捗状況の確認。 別物件の書類返送の電話をD安全課から頂いたので、兼任承認、保安規程届出のアポイントを取る。
 

太陽光発電設備

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2013年 2月17日(日)22時46分1秒
返信・引用
  最近は買取価格も良くなった太陽光発電設備が数多く設置されている。
1.パワーコンデショナー
2.保護継電器
3.パネル

太陽光設備は特に法的規定が緩やか、設置者、工事業者、主任技術者が法的根拠を理解せずに設置している例が多く見られる。
電技(旧系統連携ガイドライン)を理解している? 個人的にも単独運転検出機能(受動、能動)が具体的理解に戸惑う。
受託事業所の水力発電所へ能動型の単独運転検出機能(日新製他)を設置すると1千万円程度かかる。周波数、周波数変動検出で十分と思うのだが?
 

定期点検 続き

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2013年 2月17日(日)22時07分32秒
返信・引用
  1.特高トランス タップ切替器の摺動確認。
2.22kV  MITSUBISHI VCB点検。
3.本日の業務を終えて県境を走ると雪が周りにちらつく。
 

継電器試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2013年 2月17日(日)22時01分52秒
返信・引用
  今日は、22kV特高受電設備の定期点検。

1.MITSUBISHIのマルチリレーの保護継電器試験。
2.MITSUBISHIのメルプロダッシュ(過電流、比率差動)の試験。
3.10,000kVA 22,000/6,600Vの変圧器、96他のシーケンス確認。
 

/558