保安帽の耐圧試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2012年12月26日(水)18時46分59秒
返信・引用
  年末に入り最後の追い込み
・保安帽の耐圧試験も夜間に実施。
 

小水力発電所の改修作業

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2012年12月22日(土)19時22分59秒
返信・引用
  今日は、小水力発電所の制御電源用のUPSを取り替えする。

制御電源に直流を使わずに、容易に短絡事故時も電源供給可能なUPSを使うと費用が安くすむ。
当然、UPS故障時にはオプションボードを追加して発電用CBをトリップさせる。
また、制御電源電圧の低下でもCBをトリップさせる回路を追加する。
作業が終わったらシーケンステストにより動作確認。
 

試験業務

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2012年12月21日(金)23時06分56秒
返信・引用
  ・今日は、SOUKOU MK-300Kを使ってWH(×3)他の計器校正を行う。 パルスも規定値が発振。
・ハンディキャル YOKOGAWA CA150 及び YOKOGAWA 6ダイヤル抵抗器を使ってセンサトランスデューサの試験を行う。
  
 

今日も試験業務

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2012年12月21日(金)23時01分24秒
返信・引用
  今日は早朝より、イオン(22kV特別高圧受電 受電柱が見える。 )日吉津店の前のすき家で朝食を食べる。(営業にも行かなくては)

発電所の一部(66kV電気設備あり)
 

現場試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2012年12月20日(木)23時07分18秒
返信・引用
  今日から発電所の盤取替に伴う竣工試験。
ケーブル敷設工事と同時進行のため思ったように進まない。 CT回路等の盤渡りも未結線のため結線図と睨めっこで試験を進める。
 

発電機充電回路

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2012年12月20日(木)23時03分33秒
返信・引用
  発電機の充電器が壊れたためメーカー新機種にて代用すると非常に高価。
当方にてDCパワーサプライを設置して代用する。 しかし、充電不足が発生したため出力電圧を高めに調整する。
 

トランスジュサー試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2012年12月16日(日)19時35分37秒
返信・引用
  各種トランスジュサー の試験を行う。

電力、電圧、電流 etc 温度Ptは可能だが温度Cuは6ダイヤル抵抗器にて行う。

ハンディキャル CA11、CA150にて試験を行う。
YOKOGAWAのCA150は、定価220,000.-と高価だが機能が豊富なので納得できる発信器、
測定器。
 

ダイヤル抵抗器の準備

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2012年12月16日(日)11時31分33秒
返信・引用 編集済
  来週末の発電所の使用前検査に併せてダイヤル抵抗器を準備する。
当然のこと校正証明書付きでないと仕事が出来ない。
 

すっかり冬景色

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2012年12月13日(木)22時16分7秒
返信・引用 編集済
  12月に入りスタットレスタイヤの活躍シーズン。
道路の左は、6.6kV高圧配電線。
道路の右側は、22kV特別高圧配電線。(右奥の工場は22kV受電)

 

気中遮断器の取替

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2012年12月13日(木)22時11分36秒
返信・引用
  440V発電機用遮断器(ACB)が蓄勢不能とのことで、取替実施。
既設は寺崎製であるが、新しいMITSUBISHI製の形状が新機種の寺崎に似ている。
※ 操作機構部への未注油と粉塵が影響か?
   動作回数も5,000回を超えているので元は取れている。
 

/558