電線の断線

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2013年10月11日(金)19時50分48秒
返信・引用
  某学校より電線が切断しているとのことで、不審に思っても向かう。

通信線を辿ると電力会社系列のインターネット回線らしき表示を発見。
電力 制御にTELして対応を任せる。
少し考えたら電気の線か、通信線か理解できるのでは?
 

コウモリ発見

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2013年10月11日(金)19時45分30秒
返信・引用 編集済
  キュービクル扉を開くとコウモリ発見。
中で充電部に接触すると不必要停電して鬱陶しいので除去する。
 

87

 投稿者:ぽんぽん  投稿日:2013年10月 4日(金)06時08分30秒
返信・引用
  おはようございます!

87の試験って、数年に1回位しかしないので、何時もあれれどうだったかな??状態になる
その時は十分理解してやっていたはずなに・・・
東芝の87は、⑤ ⑥ 第二高調波抑制出力なんですね! 複線図を見ると3台接続されています。
第二高調波抑制の確認試験自体現場ではやらないし・・・
大昔に、ダイオードでやった事があるだけ。
出来る試験器も無いし・・・
取説を読むと、位相差が無い←? 2倍の周波数の電流を重層して 不動作→動作 の時の電流を読む
 

以前 故障していた87

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2013年10月 2日(水)20時41分26秒
返信・引用 編集済
  この継電器は初めて行ったのですが、スタートから故障のためメーカーと相談し対応しました。  

Re: 継電器試験 続き

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2013年10月 2日(水)18時20分22秒
返信・引用
  > No.1147[元記事へ]

ぽんぽんさんへのお返事です。

こんばんわ

東芝製 比率差動継電器の「異常」LEDが点灯してるって事は故障していると思います。
3相とも点灯していれば、2F要素信号出力(三相一括ロック用)が信号回路ですので、シーケンステスト時等に端子(5、6)誤ってDC110Vを入力した可能性もあると思います。(表面で動作は出来ますが)

旧タイプの東芝製比率差動継電器が試験を行おうとしたときに、異常があったことがあります。
お客さんで修理依頼されて、見積は三相(3台)で1,000,000.-以上でした。
※ 最終金額は把握しておりません。

現行タイプは、そこまでは高くないと思います。
試験する方が壊したら大変!
頑張ってください。
 

Re: 継電器試験 続き

 投稿者:ぽんぽん  投稿日:2013年10月 2日(水)02時55分29秒
返信・引用
  アルハイさんへのお返事です。

> ・87Tの試験を行う。

こんばんわ!

この東芝の比率作動保護継電器 異常LED が点灯してる!  って聞いてますが
説明書によると、自己監視機能により異常を確認した場合に点灯します!
(マイコン異常等 全ての出力ロック)
試験を依頼されていますが....

新しいのを試験して納めた方が・・・・
 

継電器試験 続き

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2013年 9月27日(金)22時14分26秒
返信・引用 編集済
  ・87Tの試験を行う。
  最近の機種はCT比をマッチングタップにより整合出来るので便利であるが、1次・2次電流の印加・動作電流の計算に気合いを入れる。

・タワーの下部に設置の22kV GCB 韓国製

・東芝製の 66kV C-GIS
  ※ C-GIS:体積はコンパクトになる。(金額はコンパクトにはならない)
 

風力発電所の継電器試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2013年 9月27日(金)21時58分55秒
返信・引用 編集済
  ・66kVの59R試験を行う。(MITSUBISHI メルプロ ダッシュ) SOUKOU FVT-200KⅡ & 近計 PHA-100

・66kVの67SR試験を行う。(MITSUBISHI メルプロ ダッシュ)SOUKOU DGR-3100CVK & 近計 PHA-100

・リレー本体
 

年次点検続き

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2013年 9月27日(金)21時34分16秒
返信・引用
  ・タイトラのタップ電圧を見ると6,000V  過励磁となって異音がするが思ったより絶縁油が劣化していない。

・動力トランスを覗くとスラッジの堆積、低圧部の絶縁物の焼損跡。
    更新要請を行う。 短絡・地絡となっても保護がしっかりしていると波及にはならないが、停電による操業停止となる旨を伝える。
 

定期点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2013年 9月27日(金)21時25分39秒
返信・引用
  放置事業所の年次点検

年次点検がされた形跡がないので、点検を薦めて実施したが!
 