漏電調査

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2010年 7月 9日(金)18時12分2秒
返信・引用
  時々、メインELBが動作するとのことで調査する。

・本日の漏れ電流は2mA程度で問題無し。
  (絶縁は、0.05MΩ)
・怪しそうなところを調査する。
   制御ケーブル接続部が絶縁処理されていない。触ると対地電圧100Vの電撃。
・ビニルコードの配線が割れている。
 

非常用発電機の点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2010年 7月 8日(木)19時57分4秒
返信・引用 編集済
  S警本部直轄のSセンター

100kVAのDE
・発電機専門業者が年2回点検しているので、エンジン関係の保守に詳しくない私でも安心して点検できる。
(内燃力にしても教えて貰いながらの点検。)
 

電力測定

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2010年 7月 8日(木)19時49分23秒
返信・引用
  HIOKIの3168を使用して電力測定

※ 昨日は「e-友の会事務局 HIOKI」より 当選とのことで「お一人様栗かの子」が届く。
 

高圧コンデンサ

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2010年 7月 7日(水)20時44分29秒
返信・引用
  PCBコンデンサの液漏れ

ドラム缶を加工して作った容器に保管する。
PCB絶縁油は鼻に突く臭いがする。
 

電磁操作の遮断器

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2010年 7月 6日(火)18時29分38秒
返信・引用
  ・古い設備の多くある需要家の月次点検

・電磁操作式のOCB(正興電機製作所)
    投入制御:DC100V、1.5A
    投入操作:DC100V、33A
    引き外し:DC100V、2.9A

・電磁ソレノイド投入のVCB(MITSUBISHI 6-VB-8B)
    投入:電磁ソレノイド
    遮断:バネ
※ 現行のVFシリーズは、電動バネ投入、バネ遮断となっている。
   (操作電源容量を考慮して電磁ソレノイド→モーター)
 

月次点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2010年 7月 5日(月)20時11分53秒
返信・引用
  水力発電所の月次点検
・21、65、52、86の動きを確認するために毎月シーケンステストを実施。
  ※ 発電所は運転、停止を実施するのが重要です。
    ダム・水路主任技術者の範囲も含みますが水車を含めた管理が必要です。

責任分界点のPASは電力柱移設に伴い向きの回転を電力から依頼される。
 

休日

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2010年 7月 5日(月)20時02分50秒
返信・引用
  久しぶりに広島の叙々苑にて焼き肉を堪能する。
游玄亭ではないが、美味しい。(費用は片手)

子供のエレクトーンの中国大会に同行する。(広島アステールプラザ)
 

旧病院の撤去進む

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2010年 7月 2日(金)17時13分15秒
返信・引用
  旧国立病院(現在は独立行政法人国立病院機構)の撤去が進み建物の形が無くなる。

・この病院は、『予備線』契約を行っていた。
  戸上電機製作所のダブルスロー(VAS)にて本線、予備の切替。

・新しい医療センターは、『予備電源』契約となっています。(S/Sが異なる。)
  切替は、本線用の52R1と予備線用の52R2にて切替。
 

不景気の影響

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2010年 7月 2日(金)17時00分12秒
返信・引用 編集済
  大手ハウスメーカー(MH)の住宅用パネルを製造する下請け工場でした。
※ 3年前に3φトランスをE-ENGさんで交換して貰った。

受注量減少により、業種替え。
これからは椎茸栽培を行うことに。(昨日から空調機の運転)
 

高圧送電

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2010年 7月 1日(木)19時51分36秒
返信・引用
  ・電力会社の変圧器(キュービクルは需要家所有)に送電する。
  このキュービクル内に需要家キュービクル送りのAS有り。
  AS投入で需要家キュービクルにも送電。

・この需要家は床暖、温水器を業務用蓄熱調整契約。
   厨房機器は、電化厨房契約。
   よって、総合電化契約。
※電気契約要綱に載っていない契約種別のため詳細は記載不可。
 