工場試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2013年 4月24日(水)23時10分44秒
返信・引用
  昨日は、22kV スイッチギャの工場試験に出張。

瀬戸大橋を渡ってすぐのM電機(株)、マルチリレー他の確認を行う。
またメーカー現地試験(DCシーケンス他)と当方にて行う使用前自主検査の日程調整。
(特高系では安全管理審査が行われる。)
 

PC更新

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2013年 4月20日(土)18時27分12秒
返信・引用
  業務に使っているPCにOffice2013を入れて、スカイドライブを使っていると動きが遅い。
マウスコンピューターの i7-3770k CPC 64ビット メモリ16G SSD:120GB  HD:2TB に更新する。(オーダーメイド)

外出時のノートPCは、店頭では買えないマイレッツ倶楽部モデル(プレミアムエディション) CF-NX2をカスタマイズしたものを購入した。

さすがに、高機能な最新機種すると仕事の効率も上がる。
スカイドライブ、グーグルを活用すると更に仕事の効率アップ。
 

5月末の電設工業展

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2013年 4月18日(木)15時43分15秒
返信・引用 編集済
  今年の電設工業展は東京(東京ビックサイト)で行われる予定。
H25.5.29~5.30   試験器、計測器メーカは次のようなメンバーです。
・株式会社エヌエフ回路設計ブロック
・共立電気計器株式会社
・三和電気計器株式会社
・株式会社双興電機製作所
・株式会社デンケン
・株式会社戸上電機製作所
・日置電機株式会社
・フルーク
・マルチ計測器株式会社
・株式会社ムサシインテック
 

Re: ジーエス・ユアサの監視装置

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2013年 4月17日(水)20時52分48秒
返信・引用 編集済
  > No.1058[元記事へ]

トラトラさんへのお返事です。

私の場合は、(株)双興電機製作所のLS-10Eを使っており、パケット通信量の多い月でも金額は気になりませんでした。
ジーエス・ユアサの低圧監視装置で過大な通信費の請求が来た事があるのでしょうか。?
 

ジーエス・ユアサの監視装置

 投稿者:トラトラ  投稿日:2013年 4月15日(月)23時01分56秒
返信・引用
  ジーエス・ユアサの低圧監視装置で過大な通信費の請求が来たことはありませんか?  

メガソーラー

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2013年 4月 5日(金)17時25分17秒
返信・引用
  メガソーラー予定地の整備を始めた。  

改修工事

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2013年 4月 5日(金)17時19分30秒
返信・引用 編集済
  事業場の日常点検を行っていると、隣接する風力発電所のプロペラを外していた。

概要
2009,5稼働開始。
2000kW×11基=22,000kW
 

サーモグラフィー

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2013年 4月 4日(木)20時02分37秒
返信・引用
  スポット溶接機の配電盤、配線の温度調査。

スポット溶接時に1500A程度が流れるが、配線は100sqのため各部の温度が100℃以上となっている。(以前の指摘事項)

※ 工場長、電気工事会社に至急の改修を連絡。
   サーモグラフィーは温度画面のみで可視画像が透過できないので見にくい。
   フルークで安い機器が発売となった。
 

日常(月次)点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2013年 4月 4日(木)19時51分56秒
返信・引用
  早朝7時過ぎより点検を始める。
・毎月シーケンスを確認しており、今日はモーターリング防止の為設置した逆電力継電器を動作させて、52トリップ、21、65の閉を確認する。
※以前、21、65が閉動作不能で無拘束となり倍近い回転数まで上昇したことがあったが、なんとか手動操作にて停止を行った。
 

水力発電所の続き

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2013年 4月 2日(火)20時00分34秒
返信・引用
  ・発電機盤、保護継電器盤
・単独運転防止装置
・ゲート機側操作盤

太陽電池発電所と違って主任技術者(電気、ダム・水路)の技術と経験が必要と感じる。
※ 太陽電池発電所もストリングのV-I特性他の技術習得に努める必要あり。
 