昨日は、豪雨により受電設備か浸水した(遮断器の上部に水位跡)現場の復旧をする。
PASトリップ(SOGリレー、GR表示)
このK川河川は水質も良いので絶縁抵抗も5MΩある。(電力64V1整定は、6kΩ)
高圧及び低圧を復旧していくが、井戸ポンプ(呼び水)の復旧も行ったが2時間で送電できた。
・高圧モーター起動盤は、0.02MΩであったので洗浄の上、自然乾燥をお願いした。
昨日午後は3事業所の変圧器撤去を行い、移動して夕方から研修会講師の方と懇親会。
今日は、電気主任技術者研修会が行われ、安管審でお世話になったTさんが講演された。
法、通達、解釈などの説明があり使用前自主検査、安管審も予定されているので有意義であった。
|
|