今日は非常用予備発電設備他の点検を依頼されて点検する。
・発電機運転で断水検出による非常停止。ボールタップ不良発見
(写真はボールタップと断水検出部)
・電気設備制御盤のあるリレーポンピング動作
誘導電圧による誤動作。原因は多々有り
1.制御回路を絶縁トランスにより低電圧にしてない。
2.制御回路のコイル側電圧が最も高い対地電圧相に接続。
3.非常用回路のシーケンスの組み方が間違っている。
点検に来ているのに間違った設計に忙殺される。
|
|
|