水害により高圧電動機起動盤(3.3kV)が水に浸かった現場より電話。
・水洗いしたのち2日乾燥後、運転したが煙が出るとのこと。
現場確認して電磁接触器の整流器の断線を半田鏝で手直し、主接点の接触不良を無理矢理手直し。
対地絶縁は100MΩあるので充電してみる。
残年ながら電磁接触器より煙り発生。
その後、51R動作→52Rトリップ(R、T瞬時。写真はTG復帰後に「写す)
PAS(SO動作:350A)トリップ
電力さんのS/Sは、51F=400A整定(限時) 動作せず
流石に3.3kV側は、タイトラのインピーダンスにより短絡電流が制限されるので、時限協調により電力には影響なし。
※ この電磁接触器はMBBのようにアークシュートのあるタイプ。
自己復旧を諦めて機器取替して貰う。
|
|