今日は、先月の数日間、現地試験を行った賀祥発電所が新聞に載っていた。
仕事が暇になったので、お昼前に水力メーカーに仕事が無いかTELする。
発電所のコンデンサー異常(タンクの膨らみをリミットSWで検出)で発電機が解列するとのことで、2時間以上かけて発電所に向かう。
※ 該当設備 SC 3.3kV 60Hz 100kvar Y結線
・対地絶縁抵抗: 2,000MΩ以上 良好
・放電抵抗 : 各端子間 3.2MΩ 特に問題なし。
・静電容量 : 各端子間 12.1μF 良好(基準:12.19、-5%~ +15%)
※ 停電試験では特に問題ないので、充電しての試験を行う。
・コンデンサ電流:各相19A 特に問題なし
※ 充電後、2分でタンクが膨らみ、30F(集合故障表示)動作
原因:この製品の製造メーカーさんに原因を聞くために電話する。
内部素子と絶縁油の経年劣化、旧JIS製品、リアクトル無し、52Gに連動して入・切り頻繁な過酷な条件下
取替をお願いする。
|
|