継電器試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2014年 1月13日(月)19時26分53秒
通報
返信・引用
編集済
特高盤の過電流継電器、比率差動継電器の試験。
高圧の場合は、R(赤)相、T(青)相の2相に保護継電器を配置して保護するが、特高の場合は各相 R(赤)相、S(白)相、T(青)相の3相に保護継電器を配置する。
51のトリップ条件もR+S、S+T、T+Rの様に2相のアンド条件、比率差動も同様。
簡易な6kV高圧から500kVまで臨機応変に頭を切り替える必要あり。