> No.1227[元記事へ]
アルハイさんへのお返事です。
ありがとうございます。
> ・22kVの特別配電線(非接地系統)の人工地絡試験は行ったことがありません。
> また、当方の経験上において行われていないと思います。
⇒ 22kV配電線(非接地系統)の人工地絡試験は行われていないと認識しているものの、私は自信を持って答えることができません。参考になりました。
> ※ 6kV配電線は、地絡検出感度6,000Ω、時間0.5Sに整定することにより、地絡時の消弧確率を90%以上に上げて配電線の不必要停電の防止に努めます。
⇒ 地絡過電圧継電器(64)の地絡検出感度は6,000Ωで調整し、各配電線のF67Gの零相電流整定は、8,000Ωで決定されていたことをご報告します。
(結果は、6,000Ωでも整定値は同じでしたが・・・・)
日頃、現場を見る機会がないので、この掲示板はすごく勉強になります。
|
|