Re: 人工地絡試験の抵抗器

 投稿者:きーころメール  投稿日:2014年 1月12日(日)18時35分58秒
  通報 返信・引用 編集済
  > No.1227[元記事へ]

アルハイさんへのお返事です。

ありがとうございます。

> ・22kVの特別配電線(非接地系統)の人工地絡試験は行ったことがありません。
>   また、当方の経験上において行われていないと思います。

 ⇒ 22kV配電線(非接地系統)の人工地絡試験は行われていないと認識しているものの、私は自信を持って答えることができません。参考になりました。


>   ※ 6kV配電線は、地絡検出感度6,000Ω、時間0.5Sに整定することにより、地絡時の消弧確率を90%以上に上げて配電線の不必要停電の防止に努めます。

 ⇒ 地絡過電圧継電器(64)の地絡検出感度は6,000Ωで調整し、各配電線のF67Gの零相電流整定は、8,000Ωで決定されていたことをご報告します。
   (結果は、6,000Ωでも整定値は同じでしたが・・・・)

日頃、現場を見る機会がないので、この掲示板はすごく勉強になります。
 