コンサルしているバイオマス発電所は、
連系電圧:22kV
出力:5700kW
タービンの入口蒸気圧:5.84MPa(主任技術者要件 1種)
※ 常時監視 3交替 の予定で工事着手しました。
発電所は、常時監視しない発電所がある
・随時巡回方式
・随時監視制御方式
・遠隔常時監視制御方式
私が主任技術者を行っている水力発電所(6.6kV 210kW)は、随時巡回方式です。
(電技解釈により出力2,000kW未満の条件がある。)
太陽電池発電所(6.6kV 456kW)も随時巡回方式です。
太陽光発電は危険を伴わないので規制をほとんど伴わない。
※ 今回設置した遠隔監視・制御装置にて・遠隔常時監視制御方式と言うには無理が!
|
|