> No.80[元記事へ]
・逆電力継電器の不良との試験報告書を機器メーカーの担当者に見せて貰い確認しました。
試験器はDGR-3100CVKを使用して、結線を極性側に電圧V、電流ktに接続とのこと。
※ SOUKOU製のDGR試験器は極性(継電器では相対的時間的方向)側は電流kt、電圧Eとなりますので誤接続で試験した様子。 方向継電器の場合は極性が重要ですので自己所有の試験器の出力は把握しておく必用があります。(試験器の内部回路を把握)
H県のS田さんも試験器に極性マークを自分で入れていました。
写真1:DGR-3050C (DGR-3100CVKを車から降ろすのが面倒なので代用)
SOUKOUからデジタル式小型位相特性試験装置(DGR-1000KD)が発売、注文中。
|
|