投稿者:アルハイ
投稿日:2009年12月26日(土)19時27分49秒
|
通報
返信・引用
|
|
・先日、T県のK発電所で逆電力継電器が動作したとのこと。また、VCBが開放不能だったとのこと。(保守不備、JEMAより主任技術者や需要家へ公表されている操作機構部への注油がされていなかった。)
・逆電力継電器の不良との見解だが、流入水不足のモーターリングではないかと思っています。同一機種が無いためオムロンリレーを代替え運用したいとのことだが、物が入ったら仮設取り替えに行って欲しいとのこと。しかし大山麓の雪深いところのためあまり気乗りしない。
|
|
|