> No.136[元記事へ]
おはようございます。
> 電流は、K→L 一般的なイメージ
> 電圧は、E→V となっています。(間違いやすい点)※SOUKOU製DGR
> (EとVに要注意)
> DGR試験器のK、L端子及びV、E端子は、あくまでも6kVDGR試験がし易いように(誰も間違わないように)つけた名称です。 よって同一ベクトル方向は、(K)と(E)となります。
ありがとうございます。
電流と電圧の方向性がはっきりしたので理解しやすくなりました。
確かS社とM社の試験器は電圧が逆になっていると聞いたことがあります。
一度、基本的な回路を組んで試験してみようと思います。
申し訳ありませんがもうひとつ質問させてください
先日、東芝の無効電力継電器をDGR3100CVKで試験しました。
最小動作電流なのですが
動作値は TAP=50 定格電圧110V
I=50/110≒0.454
しかし実際に試験電流を流すと0.1Aくらいから円盤がジワーッと回り始め
電流調整VRを止めると円盤が停止、また上げると回りだすという状態で、どこが最小動作電流なのか分からず測定不可でした。
電圧端子には試験器のV-Eを、電流端子にはKt-Ltを接続し、位相角は0°、LEAD・LAGのそれぞれ180°で実施しています。
電力継電器はなかなか経験することができないので理解するのが大変です。
お忙しいところ申し訳ありませんが宜しくお願いします。
|
|