H田医療センター

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2009年11月17日(火)20時13分16秒
  通報 返信・引用 編集済
  H田医療センターの55(力率調整装置)の設定変更を行う。(C電工施工現場)
・取引用計器の力率が99%とのこと。
・機器は第一エレクトロニクス製。

設定を確認すると、
・制御方式は、力率制御の98%
  →  無効電力制御の遅れ10kvarON、進み300kvarOFFに変更。
・1群のコンデンサー容量は、213kvar
  →  200kvarに変更。
  (コンデンサとリアクトルの合成設備容量に変更する。今年の見学会:日新電機でも説明されていたが結構間違いやすい点。)

写真の左上:オムロンの95H、95L
写真の中央上:東芝の27(高速度検出)
写真の右上:三菱の27
写真の左下:三菱の59
写真の中央下:第一エレクトロニクスの55
写真の右下:三菱の51

※ デバイスナンバーの説明は省略。
 