今回の発電装置に関する試験実施項目は 
1.接地抵抗測定 
2.絶縁抵抗測定(高圧、励磁コイルを含む低圧) 
3.保護継電器(51、27、59、64) 
4.タイマー校正試験 
5.ボルテージセンサ試験 
6.計器校正試験(WH、W、cosθ、A、V、F、DCA、DCV) 
7.遮断器点検 
   ・真空度、主回路接触抵抗測定、開極・閉極時間測定、最低動作電圧測定 
 
基本的にメーカー並の試験を出来るように心がけています。(メーカーからの見積もりは非常に高価とのこと。当然の結果。) 
  当然、使用機器も高価な物が必用ですので請負金額も高くなります。 
 
	
 | 
  |