T県S発電所で方向性SOGが(V0=2%整定)動作して、1000Vメガーによる絶縁は、100MΩ程度 → 再投入はOKとのこと。
電力V0はレベル1が出たり、出なかったりとのこと。
※ 電力電力V0レベル1の整定は64V1の60%以上 and 残留電圧の3倍以上
よって地絡抵抗の大きな状態でのPAS Trip では電力V0が出ないこともあり。
事故原因は、柱上(No1~3 LA、VCT)碍子のヒビ(目視で解らない程度)又は LA内部 と予想
今週の土曜に探査予定、自作 NON TripのAC耐圧試験器、又は HVT-60K(SOUKOU)にてDC60kVでも印加? 0.5uFのSA(サージアブソーバー)があるので交流の場合は取り外しするか?思案中
|
|