アルハイさんいつもお世話になります。
当方が管理する太陽光で電力作業(同一バンク別フィーダーでの線路振替)でOVGR(O社製)が時折動作するのですが近接する発電所のOVGR(ちなみにM社製)は拾った事はありません。試験記録ではO社製が設置された発電所では動作電圧74V、M社製が設置された発電所では73Vとほぼ同じです。因みによく止まるO社製が設置された発電所は線路のほぼ末端で、M社製OVGRの発電所とは連係(受電)点で400?ほど離れています。
もうひとつ、同一変電所別バンクの地絡をOVGRが拾うという経験がおありかと思います。運転制御に確認すると「それはないはず」と言いますが、連係線路のV0バランスも崩れると思うのですがいかがでしょうか?
|
|