> No.1662[元記事へ]
アルハイさんへのお返事です。
書き方が悪くてすいません。
振替とは系統変更の意味です。Ⅴ0バランスとHご指摘の通り残留電圧の意味です。
別バンクの地絡を拾う事はないのは当然かと思いますが、電力ではそういう事例がいくつも上がってきておりという私も電力も「謎」ですね。という事になっています。いくつか上がってきているというのは私だけでなく他の管理者の管理先も含めてという意味です。「地絡過電圧発生」メール発報→現地に出向くとOVGR動作でPCS停止→運転制御に問い合わせる→「貴発電所の連係フィーダーでは事故は起きていません。因みに同時刻に別バンクで地絡事故が起きています。」という流れです。ですから正確に言いますと、別バンクの地絡を拾ったのではなく、OVGRが動作した同時刻に、別バンクで地絡事故が起きていた事実があるという事です。
|
|