今日の午前中

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2010年 2月20日(土)22時47分17秒
  通報 返信・引用
  T県の新日野上発電所
・方向性SOG動作の調査を実施。(絶縁耐力試験 OK)
Z1、Y1、Z2の接触不良による誘起電圧(数十mV)により誤動作と推定。
写真1:クロスフロー水車
写真2:保護継電器 中央(系統脱調継電器) 最高感度角60°
 