> No.166[元記事へ]
アオさん こんばんわ
年次点検ご苦労様でした。
最近(ここ20~30年の静止形継電器)SOGなどは位相特性も安定していますので、0°の試験で十分です。(出来ればメーカー指定条件にて実施。)
昔の誘導円盤形方向性継電器においては電圧、電流条件により安定した特性が出ませんでした。
動作範囲が電圧基準で、電流進135°~遅れ45°(最高感度角進み45°)の特性は写真通りです。(出先宿泊ホテルより作っていますので雑ですが!)
この例は、一直線ですが曲がりくねった特性もあります。
特高系(JEC規格)の距離継電器などでは最高感度角という言葉が必ず出て来ますが、6kV系のJIS規格継電器では出て来ません。 酔いのため上手く説明が出来ませんが、継電器の試験は最高感度角で試験するのが理想です。
|
|