昨日は寒波により大荒れ
・1/24 22:17:20.984 自宅にて瞬時電圧降下
レコーダー設定:127.2V降下
※ 電圧は25V程度に降下 継続時間:134mS
多分、6kV同一バンク(配電用変圧器)の他の配電線における短絡事故による電圧降下。
(受託事業所より停電メールが来る。 停電条件閾値 0V)
事故発生から事故遮断まで電圧低下が起きている。
電力会社の特高66kV以上においては、事故解析のために電圧、電流をオシログラフにて記録しているので保護継電器動作においては正常動作の有無確認を行う。
|
|
|