受託太陽電池発電所より系統異常のメール(1/25 9:56:51.257)
確認事項
・パワコン:電圧位相跳躍検出
・メモハイの波形より RMS約90V(50mS 主保護の高速度遮断)
原因
・中電三隅火力→220kV→~西島根変電所間の系統事故 →110kV→金城変電所→66kV→江津変電所
→1TrB 6.6kV → 位相跳躍検出無し
→2TrB 6.6kV → 位相跳躍検出
※ 位相整定、メーカー他の各条件により検出の有無が別れる。電圧低下ぎりぎり、時間にて除外 位相跳躍判定してしまった。
参考に整定を
59:241V 1S
27:178V 1S
95H:61.2Hz 1S
95L:58.2Hz 1S
位相跳躍:10° 0.5S以内 保持5S
周波数シフト:3Hz
その他省略
|
|