投稿者:若葉マーク
投稿日:2016年 5月14日(土)07時03分2秒
|
通報
返信・引用
|
|
アルハイ様
先日のご教授大変ありがとうございました
例によってお恥ずかしいのですが
またご教授いただけましたなら幸いです
最近、太陽光発電所なるものの竣工・受電・連系なるものに立ち会う機会がありましたが
連系後二度も低圧OVGRが作動し、パワコン2系統のうち1系統6台がトリップしました
施工業者が絶縁測定しても悪くないとのこと
あと整定値が10パーセント 0.05Sになってたので0.05Sがきついのではと
イメージがあるのですが、判断ができません
整定値の確認方法のご教授いただけましたなら幸いです
|
|
|