絶縁耐力試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2018年 3月12日(月)06時56分9秒
通報
返信・引用
編集済
WTさん現場の絶縁耐力試験
自分と異なる点は気になります。
・シールド、シース接地が施工させていない。(工事完了後の使用前自主検査原則)
・仮の短絡線、アース処理が赤線も気になります。
・緑色を使うように改善が必要。
・ケーブルをLBSから切り離し。(DCの場合は切り離しが望ましいが、今回のACはあえて外したか。)
・印加線とアース線の離隔と固定の処理。
・LBS1次側充電部の絶縁シートの養生方法
絶縁耐力試験は確実な接地の施工の元で実施が必要です。