三菱VCBの講習会を聞いて奮起!
全ての資料をPDF化、モバイルPCにて持ち歩くので何時でも確認OK
(系統連系試験時にメルプロ 機能的2重化 91L試験時に役だった経験あり。試験時は91Lの断線検出機能のロックをしないと試験不可でした。取説に記載。)
特高、超高圧では行っていた遮断器の試験を検討する。
・閉極時間、開極時間、三相不揃い時間
・最低閉路電圧測定、最低回路電圧測定
・真空度試験
※ 今でも上記試験は可能だが、大規模需要家の定期点検に於いて容易に誰でも出来るようにMSC-3K(3回路ミリセコ)を使っての測定を検討する。
|
|
|